电机断路器的选择选型原则

作者:老电工时间:2022-10-07 08:57:25

有关电机断路器的选择选型原则,断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循的一些原则。

电机断路器的选型原则

断路器有短路脱扣和热脱扣两种脱扣方式,短路脱扣是指电路中发生短路故障而产生的巨大电流使短路脱扣器迅速动作从而断开电路,达到保护目的。

热脱扣指电路中的电流超过了断路器的额定电流,使得脱扣器动作,这个动作时间与电流的大小有关,电流大于额定电流越大,脱扣动作时间越短。

电机起动时虽然电流很大,但还达不到短路脱扣器的动作点,而热脱扣器则需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。

这里你的断路器选择的小了点,由于实际电流已经与断路器额定电流非常接近,工作时间长了后,断路器可能会误动作,象这种电路一般会选100A的断路器,电机的过热保护应该有热继电器来完成。

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。

为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:

1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。

2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。

3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。

当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。