首页 > 低压电器 > 断路器

如何安装开启式负荷开关?

作者:老电工时间:2022-10-01 09:22:07

有关开启式负荷开关的安装与使用方法,开启式负荷开关需要垂直安装在控制屏或开关板上,或装接熔断器作短路和过载保护,在闸刀断开的情况下按原规格更换等。

开启式负荷开关安装及使用方法

1、必须垂直安装在控制屏或开关板上,且合闸状态时手柄应朝上。不允许倒装或平装,以防发生误合闸事故。

2、作控制照明或电热负载使用时.要装接熔断器作短路和过载保护。接线时应把电源进线接在静触头一边的进线座,负载接在动触头一边的出线座,这样在开关断开后,闸刀和熔体上都不会带电。用作电动机的控制开关时,应将开关的熔体部分用铜导线直连,并在出线端另外加装熔断器作短路保护。

3、更换熔体时,必须在闸刀断开的情况下按原规格更换。

4、在分闸和合闸操作时,应动作迅速,使电弧尽快熄灭。

开启式负荷开关安装及操作注意事项:

1、开启式开关没有灭弧装置,所以不能带负荷操作。电工上严要求:禁止带负操作。它安装位置在负荷开关上方。

2、断电操作程序是先断负荷开关,再断开启式(隔离)开关。通电操作程序足先合开启式(隔离)开关,再合上负荷开关。

3、电气安全第一,防电火花飞贱短路伤及人与设备。

附1,什么是HK型开启式负荷开关

HK型开启式负荷开关俗称闸刀或胶壳刀开关,由于它结构简单、价格便宜、使用维修方便,故得到广泛应用。

该开关主要用作电气照明电路和电热电路、小容量电动机电路的不频繁控制开关,也可用作分支电路的配电开关。

胶底瓷盖刀开关由熔丝、触刀、触点座和底座组成,如图1-5(a)所示。

此种刀开关装有熔丝,可起短路保护作用。

负荷开关:

1—上胶盖 2—下胶盖 3—插座4—触刀       12—触刀   13—插座 14—熔断器 

5—操作手柄 6—固定螺母7—进线端          15—速断弹簧 16—转轴

8—熔丝9—触点座10—底座11—出线端     17—操作手柄

闸刀开关在安装时,手柄要向上,不得倒装或平装,以避免由于重力自动下落而引起误动合闸。接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端,这样拉闸后刀开关的刀片与电源隔离,既便于更换熔丝,又可防止可能发生的意外事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读