首页 > 低压电器 > 断路器

隔离开关的作用是什么(2)

作者:老电工时间:2019-11-24 20:15:22

三、隔离开关的作用

隔离开关 - 作用隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。

隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。

隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。

同时,也可以用来操作一些小电流的电路。 电工:www.dgjs123.com

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。

2、根据运行需要,换接线路。

3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。简单点说就和家里用的灯的开关类似,就是一个明显的断开点,只不过应用在高电压等级的线路上,没有灭弧功能。

四、隔离开关的特点及作用

隔离开关的主要作用是隔离电源和切换电路。

其特点是:无灭弧装置,不能开断负荷电流和短路电流。它具有明显的开断点,用以保证人身和设备安全。

五、隔离开关的用途

隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。

隔离刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。

1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。

2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。

3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;  隔离开关断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。

4、选用时和其它的电气设备没有什么两样,都得是额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都得符合使用场合的需要。

隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

用途

隔离开关(刀闸)的用途:

(1)用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

(2)隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。

(3)用以接通或断开小电流电路。

隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;

拉、合变压器中性点接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作;

拉、合电压互感器和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流;

拉、合电容电流不超过5安的空载线路;

三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等。

在操作隔离开关时应注意,线路送电时先合母线侧的隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。线路停电时应先断开断路器,后拉开隔离开关。

不能带负荷拉、合高压隔离开关。

以上就是隔离开关的作用,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读