首页 > 低压电器 > 断路器

熔断器式隔离开关符号及使用要求(3)

作者:老电工时间:2020-07-07 15:37:57

6、跌落式熔断器的运行维护管理

(1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 电工技术之家

(2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。

(3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。

(4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 

(5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。

(6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。

(7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

①静、动触头拉触是否吻合,紧密完好,有否烧伤痕迹。

②熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。

③熔断体本身有否受到损伤,经长期通电后无发热长过多变得松驰无力。

④熔管经日晒雨淋后有否损伤变形、长度有否缩短。

⑤绝缘子有否损伤,裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300KΩ。

⑥检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读