首页 > 低压电器 > 断路器

隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因

作者:老电工时间:2021-04-27 09:09:19

有关隔离开关的操作范围,隔离开关的拉合原因,一般规定隔离开关允许操作范围,拉合220kV空载母线,拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流,错拉隔离开关时的处理方法等。

隔离开关的操作范围

一般规定隔离开关允许的操作范围为:

1、正常时拉合电压互感器和避雷器。

2、拉合220kV空载母线。

3、拉合电网没有接地故障时的变压器中性点

4、拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。

5、户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。

6、10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的负荷电流。

7、10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。

隔离开关的拉合原因:(隔离开关拉不开怎么办?

这和电流或负载的性质有关,电力上有三种用电元件,1是电阻2是电感3是电容,第1个是线性元件,电流全用于作有效功,表现形式是发热,后两者是非线性元件,做功表现形式是有功和无功,有功部分与阻性元件基本相同,而无功是指电磁感应之间的相互转换,即电感和电容都是能量储存元件。

隔离开关拉合15安负荷电流,相当于拉合阻性负载,不涉及电磁感应之间的无功转换。

当拉合电感和电容时除了阻性负载还会出现电与磁之间的能量转换,出现电磁振荡。

如开断小电容电流时,电流值虽很小,但是电磁振荡引起的过电压很高有可能造成断口绝缘击穿,而关合小电容电流时又会出现很大的关合电流(即涌流)可能会造成触头急剧发热而融结。

严格地讲,高压输电线路上的隔离开关也是不充许拉合负荷电流的,只能拉合电压差不大的母线转换电流,如果要拉合负载电流最好用断路器或负载开关。

但是,在低压配电系统有时会出现隔离开关拉合小的负荷电流。

附,错拉隔离开关时的处理方法

错拉隔离开关时,刀闸动触头刚离开静触时,若发生电弧,应立即合上,便可熄灭电弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。

如果是单级隔离开关,操作一相后发生错拉,对其它两相不应继续操作,应立即采取措施,操作断路器切断负荷。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读