有关真空断路触头工作压力的选择要求,使真空开关管的触头接触电阻保持在规定的范围内,抑制合闸弹跳,减小分闸弹振,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的重要条件。
真空断路器触头的工作压力对真空断路器的性能有很大的影响,其压力等于真空开关管的自闭力与触头弹簧力之和。
断路器触头的工作压力选择应满足4方面的要求:
1、使真空开关管的触头接触电阻保持在规定的范围内.
2、满足动稳定试验的要求。
3、抑制合闸弹跳。
4、减小分闸弹振。
由于真空断路器在关合短路电流时,触头在予击穿后要产生电弧和电动斥力,触头产生弹跳,机构合闸速度也最慢。
因此,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件。
如果触头的工作压力太小,将增长触头合闸时的弹跳时间,同时,造成一次回路的电阻增大,直接影响真空断路器的长期工作温升。
如果触头的工作压力太大,由于真空开关管的自闭力是一个恒定值,则工作压力增大,从而增加触头的弹簧力,造成操作机构的合闸功增加,增大对真空管的冲击和振动。
因此,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件。
在实际工作中,不仅要考虑触头间的电动力除与短路电流峰值有关外,还必须考虑开关的触头结构及大小尺寸,同时,还必须考虑触头的硬度、分闸速度等因素。
总之,必须在实践中进行综合考虑。真空开关的触头接触压力根据分断电流大小得出经验数据为分断电流为12.5kA时,选择压力为50kg。分断电流为16kA时,选择压力为70kg。
分断电流为20kA时,选择压力为90~120kg。分断电流为31.5kA时,选择压力为 140~180kg。分断电流为40kA,选择压力为230~250kg。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。