如何选择断路器案例实战:
问:那些大号的断路器,250A 100A 之类的,这些是什么意思?允许最大承受电流250A?那这样算 250A的断路器,不是可以承受的了250A*380V=95000W?将近100个千瓦?那些家用小型的断路器,是怎么选择的?比如一台空调3000W的,那我应该选择多大的断路器?那我选择16安倍就足够了?16A*220V=3520W,已经超过了3000W,是不是就可以了?
答:
1. 你说的基本正确。但是关于三相电源的功率的算法是不正确的,比如250A的断路器可以带的设备功率,应该是:P=1.732UIcosφ,而不是简单的电压乘电流。
2. 对于家用断路器,如果这个断路器只是带一个3000W的空调,可以按你计算的方法;如果这个断路器所带的电器设备不只是一个空调,而且后续设备不确定,一般是按断路器的电流要小于电缆的最大允许电流的原则来选,这样选择的意义在于在电缆由于电流过大烧毁前,断路器要断开。
只选用非电动机保护用断路器,只需使断路器整定电流大于1.2倍的线电流即可。
断路器的选用原则
1、一般选用原则:
(1)根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。
具体要求:
①断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
(2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机 启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
(3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流(1.3Imax+(n-1)In)。
(4) 采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器
低压 侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的整定电流等于变压器的额定电流。
(5) 初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
2、电动机保护用断路器的选用
电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。
电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动机额定电流。瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。
3、导线保护断路器的选用
照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
(1)长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
(2)瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
断路器选型指南(低压)
断路器选型:怎样才能正确选择低压断路器?
以下五大步骤必不可少:
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;
(2) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;
(3) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;
(4) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流;
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
读完断路器选型的五大步骤,我们再来看看断路器选型其他要注意的一些问题。
低压断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器整定电流和分励、欠压脱扣器的电压电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。当与另外的断路器或其他保护电器之间有配合要求时,应选用选择型断路器。
1、额定工作电压和额定电流 低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压和工作电流或计算电流。断路器的额定工作电压与通断能力及使用类别有关,同一台断路器产品可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力使用类别。
2、长延时脱扣器整定电流Ir1 所选断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定;同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8—1倍。
3、瞬时或短延时脱扣器的整定电流Ir2: 所选断路器的瞬时或短延时脱扣器整定电流Ir2应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02s时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02s,则应增加为不低于起动电流的1.7—2倍。这些系数是考虑到整定误差和电动机起动电流可能变化等因素而加的。
4、短路通断能力和短时耐受能力校验 低压断路器的额定短路分断能力和额定短路接通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。当动作时间大于0.02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量有效值作为最大短路电流;当动作时间小于0.02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。
如校验结果说明断路器通断能力不够,应采取如下措施。
1)在断路器的电源侧增设其他保护电器(如熔断器)作为后备保护。
2)采用限流型断路器,可按制造厂提供的允通电流特性或限流系数(即实际分断电流峰值和预期短路电流峰值之比)选择相应的产品。
3)可改选较大容量的断路器。各种短路保护断路器必须能在闭合位置上承载未受限制的短路电流瞬态值,还须能在规定的延时范围内承载短路电流。这种短时承载的短路电流值应不超过断路器的额定短时耐受能力,否则也应采取措施或改变断路器规格。断路器产品样本中一般都给出产品的额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流(1s电流)。当为交流电流时,短时耐受电流应以未受限制的短路电流周期分量的有效值为准。
5、灵敏系数校验 所选定的断路器还应按短路电流进行灵敏系数校验。灵敏系数即线路中最小短路电流(一般取电动机接线端或配电线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬时或延时脱扣器整定电流之比。两相短路时的灵敏系数应不小于2,单相短路时的灵敏系数对于DZ型断路器可取1.5,对于其他型断路器可取2。如果经校验灵敏系数达不到上述要求,除调整整定电流外,也可利用延时脱扣器作为后备保护。
6、分励和欠电压脱扣器的参数确定 分励和欠电压脱扣器的额定电压应等于线路额定电压,电源类别(交、直流)应按控制线路情况确定。国标规定的额定控制电源电压系列为直流(24)、(48)、110、125、220、250V;交流(24)、(36)、(48)、110、127、220V,括号中的数据不推荐采用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。