低压断路器与低压开关的安装要求
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:10:41 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器及低压开关的安装知识,低压断路器在安装前要做好全面检查,各触头的接触面应平整,开合顺序、动静触头分闸距离等符合技术要求,按规定进行正确安装,下面具体来了解下。
一、低压断路器安装
1、安装前检查
1)触头闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不能有卡阻现象。
2)各触头的接触面应平整,开合顺序、动静触头分闸距离等符合相关技术要求。
3)受潮的灭弧室,安装前要烘干。
2、安装规定
1)倾斜度不应大于5°。
2)与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
3)操作机构的安装要求
(1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确。
(2)电动操作机构在合闸过程中,开关不应跳跃;开关合闸后,限制电动机或电磁铁通电时间的连锁装置应及时动作。
(3)开关辅助接点动作正确可靠,接触良好。
(4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显可靠。空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械连锁应可靠。
3、接线规定
1)裸露在箱体外部且易触及的导线端子,应加绝缘保护。
2)有电子脱扣装置的,接线应符合相序要求,脱扣装置的动作应可靠。
二、低压开关安装
1、开关应垂直安装,可动触头与固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片应涂电力复合酯。
2、安装杠杆操作机构时,应调节杠杆长度,使操作到位且灵活;开关辅助接点指示要保持正确。
3、开关的动触头与两侧压板距离应调整均匀,合闸后接触面应压紧,刀片与静触头中心线应在同一平面,且刀片不应摆动。
4、带熔断器或灭弧装置的负荷开关接线完毕后,检查熔断器应无损伤,灭弧栅应完好,且固定可靠;电弧通道应通畅,灭弧触头各相分闸应一致。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
电工必备原理图5:低压断路器手动控制

一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
低压断路器的主要技术参数

低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
时间:2021-12-03 05:26:49
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容

有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
低压断路器保护作用与工作原理总结

有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
低压断路器原理图及断路器选用原则

低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
- 上一篇:断路器跳闸的五种常见原因
- 下一篇:断路器与隔离开关的基本操作要求