隔离刀闸怎么倒闸?刀闸倒闸原则---第2页
在下列情况应填写抄录三相电流(无三相电流表的按实际的抄录)
1)合上母联开关后,应抄录三相电流。
2)合上分段开关后,应抄录三相电流。(注:如是合环操作可以抄录三相电流,空充母线时应抄录三相电压。)
3)在拉开母联、分段开关前后,应抄录三相电流。
4)旁路带出线或主变,在合上旁路开关后,应抄录三相电流。
5)线路或主变由旁路带改本线运行,在合上本线开关后,抄录三相电流。
6)解、合环操作时,抄录有关回路的三相电流。
7)主变投运时,抄录主变各侧开关三相电流(空充母线时,也应抄录三相电压)。
可以不填写操作票的工作
1.事故处理过程中的紧急操作,即事故应急处理;
2.拉合断路器的单一操作;
3.拉开接地开关或拆除全变电站仅有的一组接地线或接地刀闸。
注:操作完成后应记入操作记录簿内,事故处理应保存原始记录。
倒闸操作的原则:
1. 停送电顺序:停电时先一次后保护,送电时相反。
2. 操作隔离刀闸时,断路器必须先断开。
3. 设备送电前必须将有关继电保护加用。无保护或不能自动跳闸的开关不能送电。
4. 油断路器不允许带电压手动合闸,运行中的小车开关不允许打开机械闭锁手动分闸。
5. 操作过程中,发现误合隔离刀闸时,不允许将误合的刀闸再拉开。发现误拉刀闸时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。
6. 不得造成非同期合闸。
7. 变压器在充电状态下停、送电操作时,必须将其中性点接地隔离开关合上。
8. 变压器停、送电操作顺序。
9. 变压器并列运行,中性点倒换,先合后分。
10. 母线倒闸操作:等电位操作。
11. 进行倒负荷或解、并列操作前后,应检查相关电源运行及负 荷分配情况。
12. 一台变压器停电前转移负荷。
13. 母线失压前应取下母线低压熔丝,停用可能误动的装置。
** 允许用刀闸进行下列操作:
1. 拉、合无故障的电压互感器及避雷器。
2. 拉、合正常运行变压器的中性点。
3. 拉、合220千伏及以下母线充电电流。
4. 拉、合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路。
5. 拉、合经开关或刀闸闭合的旁路电流;拉、合一个半开关接线及角形接线方式的母线环流。操作时应将有关开关的操作电源断开;对现场可远方操作的刀闸,可不断开开关操作电源。