10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?

作者:老电工时间:2020-07-07 15:11:00

10kv高压真空断路器爆炸是什么原因?

10kv高压真空断路器发生爆炸,究竟是什么原因引起的,电弧不能快速熄灭的问题,断路器的动静触头不能可靠接触或分离持续拉弧、灭弧介质出现问题不能可靠灭弧,由此引发了爆炸事故的发生。

高压断路器会爆炸,爆炸的原因:断路器的动静触头不能可靠接触或分离持续拉弧、灭弧介质出现问题不能可靠灭弧。

由于电弧不能快速熄灭的问题,长期得不到处理,才会导致10kv高压真空断路器在运行过程中发生爆炸事故。

因此,高压断路器要定期检查维护,真空断路器的真空泡是否破损、六氟化硫压力和纯度是否合格、绝缘油油位是否正常是否变质,都是重要检查点。

高压断路器爆炸的原因:真空开关无法灭弧,烧坏真空罩。一般是电流超过断路器最大开断电流,真空度减小,当断路器合位时,锄头烧熔。

相关阅读:高压断路器爆炸起火的原因及断路器的防火防爆措施  )

附1,高压断路器发生爆炸起火的原因

1、断路容量不满足要求。

由于设计不周,断路器的断流容量太小;由于电网的发展,系统断路容量的增大,原有断路器的断流容量不能满足要求;断路器制造质量低劣,不能满足产品名牌参数要求。由于上述原因,当发生短路时,断路器不能切断短路电流,引起断路器爆炸起火。

2、检修质量不满足要求。

如检修中随意改变分、合闸速度,随意改变断路器的燃弧距离(灭弧室至静触头间的距离),均会使断路器的断流容量降低。

3、运行操作及维护不当。

如断路器多次切断短路电流后,按规定未及时安排检修;断路器自动跳闸后,运行人员不准确的多次强送电,使断路器多次受短路电流冲击。这些均使断路器断流能力降低,并由此造成断路器爆炸起火。

4、运行油位过高。

油断路器运行油位过高,使断路器油面以上的缓冲空间减少,当油路器开断短路电流时,由于缓冲空间减少,切断电弧产生的高压油气混合体可能冲出缓冲空间,形成断路器喷油,甚至引起火灾;另外,由于缓冲空间的减少,高压油气混合气体排入缓冲空间后,使缓冲空间的压力增高,如果此压力超过缓冲空间容器的极限强度,断路器可能发生爆炸。

5、运行油位过低。

油断路器运行油位过低,影响其灭弧性能。当切断电弧时,由于油位过低,冷却电弧的油道路径变短,对电弧的冷却效果差,致使断弧时间延长或电弧难于熄灭。

其结果可能使弧光冲出油面进入缓冲空间,油被电弧分解出的可燃气体也进入缓冲空间与空气混合,混合气体在电弧作用下可能引起燃烧爆炸;如果油位过低,则断路器的触头可能未浸泡在油中,触头断开时未能熄灭电弧,这也会产生燃烧和爆炸。

6、绝缘油不纯。

油断路器的油大量游离碳化,大量老化,油内进潮、进水。由于油质不纯,使断路器内部发生闪络并导致爆炸。

7、液压或气压太低。

采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧(空气、SF6) 断路器,由于操作机构的液压太低,断路器分、合闸时,会造成慢分、慢合,慢分、慢合会使触头间产生的电弧不易熄灭而引起断路器爆炸;当空气断路器、SF6断路器的气体灭弧介质压力太低时,断路器的灭弧能力降低,甚至不能熄灭电弧,从而引起断路器爆炸。

因此,采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧断路器都装有液压和气体压力闭锁装置,当液压、气压过度降低时,都会将断路器闭锁在原来的位置上。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢