隔离开关与刀闸有什么区别---第2页
(1)隔离电压。在无电流的电路上用隔离开关分断电路,形成明显的断口,将停电设备与带电部分隔离,构成明显可见的空气绝缘间隙,保证人身、设备安全。
(2)切合小电流。靠断口分开时将电弧拉长以及电弧在空气中的自然去游离作用,隔离开关具有一定的切合小电流的能力。隔离开关一般可用来进行以下操作:
1)在无接地示警指示时,拉开或合上电压互感器;
2)在无雷击时,拉开或合上避雷器;
3)接通或切断空载母线和空载状态的低压电抗器等;
4)接通或切断励磁电流不超过2A的空载变压器;
5)接通或切断电容电流不超过5A的空载线路;
6)接通或切断变压器中性点的接地线,当中性点有消弧线圈时,只有在系统无故障时才可进行;
7)接通或切断不大的环流。
(3)切换电路,改变一次系统的运行方式。常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成,如在带旁路母线的主接线中,进行代替出线的操作等。
四、什么是刀闸
刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。
根据应用的不同有各种规格,一般都标注电压和电流,如220伏,16A,意思是适用于220伏电压,电流不超过16安培。
一般有瓷底座,塑料盖,铜件组成,上部为进线口,下部为出线口,中间设计有安装保险丝部位。
隔离开关(刀闸)的主要作用:
(1)用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
(2)隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
(3)用以接通或断开小电流电路。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时,方可操作;拉、合电压互感器和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流;拉、合电容电流不超过5安的空载线路;三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等。
在操作隔离开关时应注意,线路送电时先合母线侧的隔离开关,后合线路侧隔离开关,再合断路器。线路停电时应先断开断路器,后拉开隔离开关。不能带负荷拉、合高压隔离开关。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。