低压断路器实物图与电气符号说明---第2页
主触点1串联在被控制的电路中。将操作手柄扳到合闸位置时,搭扣3勾住锁键2,主触头1闭合,电路接通。
由于触头的连杆被锁钩3锁住,使触头保持闭合状态,同时分断弹簧被拉长,为分断作准备。瞬时过电流脱扣器(磁脱扣)12的线圈串联于主电路,当电流为正常值时,衔铁吸力不够,处于打开位置。
当电路电流超过规定值时,电磁吸力增加,衔铁11吸合,通过杠杆5使搭扣3脱开,主触点在弹簧13作用下切断电路,这就是瞬时过电流或短路保护作用。当电路失压或电压过低时,欠压脱扣器8的衔铁7释放,同样由杠杆5使搭扣3脱开,起到欠压和失压保护作用。
当电源恢复正常时,必须重新合闸后才能工作。长时间过载使得过流脱扣器的双金属片式(热脱扣)10弯曲,同样由杠杆5使搭扣3脱开,起到过载(过流)保护作用。
图3 低压断路器结构原理图
低压断路器的主要参数有额定电压、额定电流、通断能力和分断时间。
额定电压是指断路器在长期工作时的允许电压,在实际使用中它应大于电路的额定电压;
额定电流是指断路器在长期工作时的允许通过电流,在实际使用中它应大于电路的额定电流,并考虑安装环境和负载性质的影响;
通断能力是指断路器在规定的电压、频率以及规定的电路参数(交流电路为功率因数,直流电路为时间常数)下,所能接通和分断的短路电流值;分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。