隔离刀闸的分合闸顺序(第2页)
分合闸的注意事项:
1,不管是合闸还是分闸,操作时都应该侧身。不要正面面对设备,以免发生意外时伤害人身。
2,送电前,应检查送电的回路中有无短路或接地,否则不能送电
3,如果回路中有刀闸,送电时应先合刀闸,后合开关。分闸时应先分开关。后分刀闸。
4,这些操作应有监护人在场。操作人员应戴好手套。
5,合闸后和分闸后。都应验电,必要时合闸应验明是否缺相。 以上就是停送电的最基本要求。
分闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,再断开二次回路的电源。
检查分闸位置。旋钮型开关,分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。
断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。
合闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:
检测电路故障,搞清分闸原因。如果是断路器自动跳闸,一定要向维修工人确认,电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚分闸的原因,切不可私自合闸,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。
确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。
分级合闸,合闸使,应先合上上级断路器,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
附1,断路器分闸时间是多少
分闸时间(分断时间)=燃弧时间+断开时间
断开时间从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。
燃弧时间从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。
分闸时间(分断时间)从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
处于合闸位置的断路器,从分闸回路带电(即接到分闸指令’瞬间起到Fh逸塑乡均分离瞬间为止的时间间FM.
断路器的分闸时间根据下述的脱扣方法分别定义(与断路器构成一个整体的任何时延装N,应调整到最小整定值):
a)对用任何形式辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣器带电瞬间起到所有各级的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔;
b)对用主回路电流而不借助任何形式的辅助动力脱扣的断路器,分闸时间是指处于合闸位置的断路器,从主回路电流达到过电流脱扣器动作电流的瞬间起到所有各极的弧触头均分离瞬间为止的时间间隔。
注:
1、对装有并联电阻的断路舒。应将直到弧触头均分离瞬间的分闸时间和直到带并联电阻的申联触头均分离瞬间的分闸时间区别开来。除非另有说明,分闸时间就是指直到弧触头均分离瞬间的时间。
2、分问时间可以随开断电流而显若变化。
3、对于每级装有多个灭弧单元的断路器。所有各极弧触头均分离的瞬间是以级后分的一极的首先开断单元触头分离的瞬间决定的。
4、分闸时间包括断路路分闸必需的并与断路器构成~个整体的任何辅助设备的动作时间。