【隔离刀闸如何进行分合闸,有什么顺序?】
关于隔离刀闸的分合闸顺序的小知识,在电路中需要先断开断路嘎哈,然后再断开隔离刀闸,以确保操作安全,正确的分合闸顺序,可以保证人身与设备安全,错误的分合闸顺序往往适得其反。
一、隔离刀闸的分合闸顺序
断路器分合闸的工作过程:
1.电机回路,主要是储能给合闸提供能量的
2.合闸回路是用来合闸的
3.分闸回路用来分闸
4.防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,当发生事故时跳闸后又合闸,造成跳跃式分合闸,发生危险
5.辅助回路是提供辅助触点的
6.闭锁回路用于两台以上断路器的连锁
7 其他辅助触点 电机储能点 用于连接电机储能指示灯 试验位置和工作位置微动开关 提供位置信号的。
真空断路器与隔离刀闸组合安装时操纵顺序:
运行转检修:1、拉开断路器“分”操作环,2、检查“分、合”指示确在“分”位置。3、拉开隔离刀闸;4、检查隔离刀闸确在断开位置。
检修转运行:1、合上隔离刀闸;2、检查隔离刀闸确在合上位置;3、合上真空断路器(先拉储能环,当储能指示在“已储能”位置时,再拉“合”闸环)4、检查“分、合”指示确在“合“位置。
二、电力系统中隔离刀闸能否带电分断
必须先断开断路器,再断开隔离刀闸(也叫隔离开关),否则会出人命。
隔离开关一般是与断路器配合使用,断路器用于开断和接通电路,隔离开关用于在无电流的情况下操作,作为系统中一个明显的断开(隔离)点。
当然,隔离开关并不是没有灭弧能力,只不过灭弧能力没有断路器那么强大而已。
根据规定,在有些情况下是可以直接操作隔离开关的:例如拉合电容电流不大的空载母线,拉合母线上的电压互感器,用隔离开关合环解环等。
三、断路器分闸合闸的正确方法
正确的顺序,能够保证人身和设备安全,错误的顺序可能扩大事故。(以下只考虑开关,不考虑刀闸)
1,合闸顺序: 先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。 2,分闸操作: 先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。