电器设备中断路器老跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2017-05-12 06:27:54 作者:老电工手机版>>
电器设备中断路器老跳闸是什么原因
家用电器设备在使用时,出现电器老跳闸的故障问题,这个需要具体问题具体分析的,这里电工天下小编总结了断路器老是跳闸的几个因素,对断路器跳闸原因进行了深入分析,欢迎大家的阅读。
原文标题:使用电器时断路器老跳闸的几个因素
篇一,断路器老跳闸的3个因素
断路器是好的,使用电器时老跳闸,常见的几个因素:
1、电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作。
2、漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作。
3、查看是否由于工作零线与保护零线共用,且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作。
篇二,断路器跳闸的原因
家里断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电。
第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。电器设备中断路器老跳闸。
第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。
第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。
如果是第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大。
如果是第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线路短路那就一定要请专业人员查清楚。
如果是第三种情况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题,如果是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了,只是少一道安全保护。
篇三,断路器老是跳闸,断路器跳闸的三种情况
断路器跳闸存在三种情况:
1.漏电保护断路器在漏电的情况下跳闸。
2.没有漏电功能的断路器在长时间过载或短路的情况下跳闸。
3.再就是断路器长时间使用可能会损害,达不到额定电流的情况下也会误动作。具体情况可以用万用表测量一下负载是否短路,或者用钳型电流表看一下电流是否过大。如果电流在额定电流范围以内。而且不是漏电开关。建议更换一个断路器。
篇四,断路器误跳闸的原因与处理方法
1、断路器误跳闸的原因
一次系统未发生故障,断路器误跳闸的原因主要有:
(1)二次回路故障。如直流回路两点接地,二次回路中某些元件性能不良、损坏或短路,电缆或端子因受潮或腐蚀而使绝缘损坏等引起的二次回路短路等。
(2)人员误动。如不小心误动某些二次元件。
(3)操动机构自行脱扣或机构故障。
(4)继电保护装置误动或保护出口继电器触点误接通短路等造成断路器误跳闸。
2、断路器误跳闸的现象
(1)断路器跳闸时没有伴随系统冲击、表计冲击摆动、照明突然变暗、设备声音异常等现象,现场检查无故障痕迹。
(2)跳闸后,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。
(3)故障记录显示各电气参数和波形无故障现象。
3、断路器误跳闸的处理
(1)及时、准确地记录所出现的信号和象征。根据设备及二次回路上有无工作、有无保护动作信号发出、表计指示情况、所报信号、有无短路电流引起的冲击、现场有无明显的故障现象等综合分析判断是否为断路器误跳闸。
(2)检查断路器及其操动机构、二次回路等情况,分析引起误跳闸的原因。断路器误跳闸后,如果重合闸动作成功,则不允许再检查处理该断路器的操动机构、保护装置、二次回路等的问题,只能观察情况,记录信号和现象,同时汇报调度,以免处理过程中再次导致断路器误跳闸。
(3)如果误跳闸原因为二次回路故障或操动机构问题,不能立即恢复送电的,应拉开误跳断路器两侧的隔离开关,根据调度命令,将负荷倒至备用电源供电,或通过倒运行方式等方法对负荷供电,将误跳断路器停运并做好安全措施。无备用电源又不能倒运行方式时,停用检查处理完毕后,再送电或根据调度命令处理。
(4)如果有保护动作信号发出,应根据是否有短路电流引起的冲击,电压是否突然下降,照明是否突然变暗,保护范围内和范围外是否有故障痕迹,与调度联系了解系统运行情况,有条件时可以与故障录波图对照加以分析,以区别是发生故障保护动作不正确,还是没有发生故障而保护误动致使断路器跳闸。
若是保护范围外发生故障,由于保护整定值不匹配等原因,使保护误动引起断路器误跳闸,则应隔离故障点,然后恢复送电。若没有发生故障,由于保护装置元件损坏、二次回路故障等原因引起保护装置误动跳闸,应检查保护装置有无明显的异常现象并汇报调度,将负荷倒至备用电源供电,或采用倒运行方式等措施,隔离误跳闸的断路器,将其停电检修,对配置多套保护的断路器,应严格按照现场规程或规定处理。若因保护回路上有人工作,安全措施不得力而导致断路器误跳闸,应立即停止保护回路上的工作,做好安全措施后再恢复送电。
(5)对于人为的原因使断路器误跳闸,或其他查明原因处理后可以立即恢复运行的,应根据调度命令恢复送电。对于馈电线路,可以立即合闸送电。对于联络线,当线路上有电时,必须经并列装置合闸或在无非同期并列的可能时合闸送电。
(6)若断路器误跳闸,无法判明故障原因,运行人员应按调度要求做好断路器停电处理措施,由专门人员处理。
猜你喜欢:
空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。....
空气开关不断跳闸
有关空气开关不断跳闸问题的解决方法,导致空气开关不断跳闸的原因有哪些,如何解决此问题,一起来了解下。....
空气开关经常跳闸
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。....
断路器跳闸
有关断路器跳闸的原因,通过二个案例分析总开关跳闸的原因,并给出了跳闸问题的解决方法,是否漏水把电线泡了造成漏电,电流过大也会导致断路器跳闸。....
空开跳闸故障
有关空气开关跳闸的原因,空开跳闸故障的处理方法,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,空开合上了几分钟就跳闸,有遇到这些空开跳闸故障的朋友可以参考下。....
家用漏电开关跳闸
家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。....
漏电开关跳闸原因
漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。....
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28