空气开关一直跳闸怎么办,空气开关老是跳闸的原因
来源:电工天下时间:2017-05-14 09:33:08 作者:老电工手机版>>
【空气开关一直跳闸怎么办,空气开关老是跳闸的原因】
原文标题:空气开关跳闸的原因
首先,搞清楚是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸就说明肯定有过载或短路现象,请电工用钳表一测就开议确定。
如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。
换了新的空开故障还存在的话(所有电器都不接入),说明线路存在故障,如线路绝缘老化、破损,故障部位应该是在接烤火的这条线路上。因为取暖器功率大,如果导线质量差、线径小的话,导线发热严重,绝缘有可能融化或老化。
若是带漏保的开关,出现此情况:
1、检查空开容量是不是够大,即是否过载,方法:此回路总功率(W)/220得此回路电流,看是否低于空开额定电流。
2、有漏电现象,(1)检查负载,用摇表检查各负载对地绝缘,2断开所有负载,检查空开下级线路对地绝缘。
篇二,空气开关老是跳闸的原因及处理方法
家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
推荐阅读:空气开关频繁跳闸怎么办?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..()我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换。
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?空气开关跳闸的原因与查找方法
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急! 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。
篇三,家里空开跳闸的原因
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关总跳闸有三种情况:
一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.
二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。
三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);
2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;
②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的
篇四,详析空气开关跳闸的原因及解决办法
空气开关,也叫空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。下
(一)空气开关跳闸的原因
供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。
高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。
为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案:
①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;
②采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;
③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
(二) 空气开关跳闸怎么办
1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);
2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598》》95598电费网上查询方法,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;
②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。
同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。
猜你喜欢:
空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。....
空气开关不断跳闸
有关空气开关不断跳闸问题的解决方法,导致空气开关不断跳闸的原因有哪些,如何解决此问题,一起来了解下。....
越级跳闸怎么办
有关越级跳闸的相关问题,在电气电路中有时会出现越级跳闸的故障,这里总结了越级跳闸的五种情况,以及越级跳闸的原因分析,供大家参考。....
空气开关经常跳闸
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。....
空开跳闸故障排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。....
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
空气开关常跳闸怎么办,空开跳闸的九大原因
有关空气开关跳闸的原因分析,这里总结了空开跳闸的九大原因,也是九种不同的空开跳闸故障与处理方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-08-31 11:37:43
空开跳闸怎么查,空开跳闸故障的排查方法
空开跳闸故障判断方法,遇到空开跳闸怎么办,空开跳闸怎么查,这里电工技术之家小编为大家收集了具体的排查方法,一起来了解下。
时间:2022-08-31 11:37:37
空开跳闸的原因有哪些,空气开关经常跳闸怎么办
有关空气开关经常跳闸的原因分析,大功率电器同时工作会造成空气开关频繁跳闸,空气开关使用时间太久,也会导致空气开关经常跳闸,空开跳闸的常见原因总结。
时间:2022-08-12 09:43:03
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
家用空开总跳闸的二种原因
在家庭电路中空开的重要性,可以说是不言而喻的,如果家中空开总是跳闸,那么造成这类问题的原因不止一种,家用空开总跳闸的二种原因,一是过流跳闸,二是短路跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 16:01:05
家里开关坏了一直跳闸怎么办
家里的控制开关总是跳闸,未必是开关坏了所导致的跳闸,很可能是线路或用电器岀现故障导致跳闸,当然不排除开关损坏的问题,家里开关坏了一直跳闸怎么办,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:41:13
空气开关开一会就跳闸怎么回事
家庭用电有时会出现不同的故障现象,就会影响正常用电,应根据故障现象去寻找故障原因,以空气开关开一会就跳闸为例,其故障原因是什么,应该怎么来解决,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:27:28
- 上一篇:如何解决电压互感器二次侧空气开关跳闸问题?
- 下一篇:提高SF6断路器性能的几项措施