气体断路器常见故障原因与处理方法
原文标题:气体断路器的常见故障处理及应对方法
1、断路器触头过热
(1)、故障原因: a.触头烧损引起接触不良; b.杂物进入接触面或主触头表面粗糙。 (2)、处理方法: a. 清除烧损物或更换触头; b. 砂光触头表面,严重粗糙时应予更换。
2、拒分
(1)、故障原因: c. 分闸控制回路断线或接线错误; d. 辅助开关触头接触不良; e. 分闸线圈匝间短路或断线; f. 电磁阀失灵; g. 操作压力降低; h. 六氟化硫气体压力降低。 (2)、处理方法: a. 如系“分/合”转换不到位,应调整连杆; b. 如系因松动引起辅助开关接触不良,应重新紧固; c. 如果辅助开关触头接触不良,应予修理或更换; d. 更换线圈; e. 修理摩擦力大和有缺陷的零部件或更换电磁阀; f. 检查启动阀的整定值,检查是否漏点; g. 修理泄漏部位和补气,并检查是否六氟化硫压力降低闭锁。
3、拒合
(1)、故障原因: a. 合闸控制回路断线或接线错误; b. 合闸线圈匝间短路或断线; c. 六氟化硫气体压力降低。 (2)、处理方法: a. 重新检查电路; b. 更换线圈; c. 修理泄漏部分和补气,并检查是否六氟化硫压力降低闭锁。
4、氟化硫气体泄漏
5、密封圈装配不良或损坏;
6、机构室铸件砂眼缺陷;
7、连接部分松动;
8、密度继电器失灵;
9、瓷套或气体管路破裂。
(2)、处理方法: a. 重新装配或更换密封垫; b. 更换机构室; c. 检查紧固件; d. 重新调整或更换密封继电器; e. 立即断开有关断路器,拉开断路器进出线的隔离开关,更换损坏瓷套或管路。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。