真空断路器几种故障现象及预防措施(4)

作者:老电工时间:2017-07-21 09:16:16

四、分合闸不同期、弹跳数值大

真空断路器几种故障现象及预防措施

4.1 故障现象

此故障为隐性故障,必须通过特性测试仪的测量才能得出有关数据。

4.2 原因分析

(1) 断路器本体机械性能较差,多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;

(2) 分体式断路器由于操作杆距离较大,分闸力传到触头时,各相之间存在偏差,导致不同期、弹跳数值偏大。

4.3 故障危害

如果不同期或弹跳大,都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命,严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障,所以危险程度更大。

4.4 处理方法

(1) 在保证行程、超行程的前提下,通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;

(2) 如果通过调整无法实现,则必须更换数据不合格相的真空泡,并重新调整到数据合格。

4.5 预防措施

由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患,在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题解决问题。