有关低压断路器的选择与安装要求,低压断路器的安装,应符合产品技术文件的规定,低压断路器操作机构的安装,应符合下列要求。
1、低压断路器的安装,应符合产品技术文件的规定;当无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5°。
2、低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧。
3、低压断路器操作机构的安装,应符合下列要求:
(1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确;操作力不应大于产品的规定值。
(2)电动操作机构接线应正确;在合闸过程中,开关不应跳跃;开关合闸后,限制电动机或电磁铁通电时间的联锁装置应及时动作;电动机或电磁铁通电时间不应超过产品的规定值。
(3)开关辅助接点动作应正确可靠,接触应良好。
(4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显,并应符合产品技术文件的规定。
(5)抽屉式断路器空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械联锁应可靠。
三大要求:
1、额定电压和额定电流要满足要求
2、确定负荷的类型,如照明还是电机等,选择相应曲线的断路器。
3、选择短路电流的值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。