有关断路器与隔离开关的作用与区别,隔离开关无专门的灭弧装置,主要用于隔离电源,刀闸无灭弧能力,断路器与隔离开关间的操作顺序分析。
参考图:隔离开关
隔离开关属于特殊的刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。
主要作用:隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点。
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
隔离开关即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
相对于刀开关,隔离开关还是存在一定的优越性,单页有不足,因此目前逐步被自动空气开关锁取代。
国内由于使用场合的复杂性,彻底更换存在严重困难,因此目前的使用仍然相当广泛,目前隔离开关的主用主要体现在两个方面:
1、隔离电源,保证安全
隔离开关的主要用途是保证检修装置时工作的安全。在需要检修的部分和其它带电部分之间,用隔离开关构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔。
隔离开关的断口在任何状态下都不能发生火花放电,因此它的断口耐压一般比其对地绝缘的耐压高出10%~15%。必要时应在隔离开关上附设接地刀闸,供检修时接地用。
2、倒闸操作
即用隔离开关将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上。
断路器与隔离开关间的操作顺序:
保证隔离开关“先通后断”(在等电位状态下,隔离开关也可以单独操作),这种断路器与隔离开关间的操作顺序必须严格遵守,绝不能带负荷拉刀闸(即隔离开关),否则将造成误操作,产生电弧而导致严重的后果。
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。-- 电工天下
隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。
例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开电路,保护负载的安全。
高压断路器又称油开关,能可靠的切断空载电流、负载电流和短路电流,广泛用于高压系统。
高压断路器是发电厂、变电所及电力系统中最重要的控制和保护设备,其作用是:
1、控制作用
根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。
2、保护作用
当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。