低压断路器的电路工作原理
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:42 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器的电路工作原理,低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机,低压断路器具有多种保护功能。
低压断路器的电路工作原理
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。
功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
随着电力系统控制方式数字化进程的发展应用以及电力系统综合自动化的广泛应用, 对系统可视化、自动化、网络化、实时化、精确化的要求越来越高, 相应地对应用面积广、网络结构复杂、操作较频繁、故障率高的低压断路器也就提出了更高的要求, 传统断路器根本无法满足现代电力系统综合自动化的需要。智能化技术的应用于是成低压断路器的一个重要发展应用方向。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
智能化断路器中智能化技术的应用核心是集保护、测量、监控于一体的多功能脱扣器, 它主要由微处理器单元、信号检测采集单元、开关量输入单元、显示和键盘单元、执行输出单元、通信接口、电源等几个部分组成。
一般来说,主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。
分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
电工必备原理图5:低压断路器手动控制

一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
低压断路器的主要技术参数

低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。
时间:2021-12-03 05:26:49
低压断路器保护作用与工作原理总结

有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
塑壳式低压断路器怎么选型,塑壳式低压断路器选型方法

有关塑壳式低压断路器怎么选型的问题,包括DZ15系列断路器、DZ20系列断路器、3VE系列断路器、S060系列断路器与塑壳式断路器的选型方法。
时间:2021-02-07 09:57:50
低压断路器原理图及断路器选用原则

低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便。
时间:2021-01-17 10:01:50
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。