有关家用空气开关总是跳闸故障问题排查,查看配电箱接线原理图,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面,线路的原因,线路老化,或负荷的原因,或空气开关的原因等。
据用户讲,他家才装修两年,近段时间空气开关总是跳闸,开始是第二个跳闸,发现是有一个插座漏电,修理好后一个星期左右,现在又是第三个跳闸,要是强行推上去。
有时可以管几天,有时可以管几十分钟,有时刚一推上去连总闸都会跳。
故障原因:
该用户家的电器不是很常用,因为每天上班,基本上整个白天就一个冰箱用电而已。
如图所示为该用户家的配电箱接线原理图。
一般来说,家用空气开空跳闸的可能原因有3个方面。
1、线路的原因。如线路老化、连线漏电等。
2、负荷的原因。如家里用电量过大等。
3、空气开关的原因。如空气开关的质量不过关、接触不良等。
图 配电箱接线原理图
结合用户对故障经过的描述,用户白天长期上班,家中门窗常常处于关闭状态。
在多雨季节,房子里的空气过于潮湿,如果电线的质量不过关,或空开和线路的连接处接触不良等都可能造成上述故障。
故障处理:
停电后用兆欧表测量室内线路的绝缘电阻,发现其阻值为0.3MΩ,显然线路绝缘不符合要求。
究竟是什么线段绝缘不良?接下来采用分段检测方法测量,结果发现卧室2的绝缘电阻很小。
进一步检查,原来是卧室内床头开关处导线破皮,经绝缘处理后故障排除。