有关油断路器故障现象与断路器检修事项,对于油断路器的检修应绝对细心,才能保证电网安全可靠的运行,油断路器的检修的13个注意事项,以及油断路器的三相不同期的距离问题。
油断路器是电力系统中必不可少的电力设备,它是电力系统中最重要的控制电器。
无论系统处在什么状态,如空载、负载或短路故障,当要求油断路器动作时,它都应能可靠的动作,或是接通,或是断开电路。因此,对于油断路器的检修应绝对细心,才能保证电网安全可靠的运行。
在对油断路器进行检修时,需要注意几个方面的问题:
(1)油断路器的转动部分应灵活,严禁卡涩及变形。
(2)油断路器的灭弧系统要安装合理到位,上下不要错位,且灭弧室应无电弧烧伤开裂现象,中心孔径直径应符合质量要求。
(3)静触头的方位要安装正确。
(4)动触头的行程要符合规程的要求。
(5)油断路器的三相不同期距离要小于规程要求。
(6)断路时间及合闸时间要符合规程要求。
(7)跳闸连杆要调整合理,使油断路器能保持着所需的工作状态,且能可靠跳闸。
(8)绝缘筒应完好,不变型,胶木环完整。
(9)断口各部密封垫圈完好,不渗油。
(10)静触头的引弧触指的铜钨合金块烧损不能严重(烧损大于三分之一的有效面积应更换)。
(11)触指弹片应完好,接触压力适应,弹片定位可靠。
(12)触座上的逆止阀良好,动作灵巧。
(13)动触头表面光滑平直,镀银层完好,铜钨合金头应拧紧,触头不能严重烧损。
以上几点是油断路器检修中应确实注意的,它是保证电力系统安全运行的条件。只有这样才能保证电力系统的人身和设备安全,望广大检修人员确实注意。
关于油断路器的三相不同期的距离:三相不同期是断路检修中的一个重要参数。它是增加断路器使用寿命和减少检修次数的一个重要环节。当三相不同期距离大于规规程的要求时,在油断路器跳合闸及事故跳闸时,会增加跳合闸时间,延长动静触头的电弧时间,从而使动静触头使用寿命减少,严重时会使油断路器爆炸。
作为跳合闸时间也是一样,跳合闸时间与断路器使用寿命是成反比的。跳闸连杆的安装:跳闸连杆的安装也是油断路器的重要检修环节。如跳闸连杆安装过高,将使油断路器误跳或联跳,造成动静触头的连续性接触放电,减少使用寿命和造成不可靠供电。
当安装过低时,使油断路器不能灵活的跳闸,即使在线路故障时(所有故障),也不能及时的断开线路,这样会给电力系统带来危害,使上一级断路器跳闸(越级跳闸)。将使停电面积增加,扩大事故面,减少系统的可靠供电和经济效益。
因此,在油断路器检修时,一定要“严、细、认真”,以确保供电系统的可靠运行。