放电装置与高压电容器组的应用

作者:老电工时间:2021-01-17 10:01:34

有关放电装置与高压电容器组的应用,放电装置在无功补偿装置上的应用说明,电容器组必须加装放电装置,低压成套装置用放电装置通常有灯泡、带变压器指示灯和电阻三种形式。

放电装置与高压电容器组的应用

电容器从电源断开时,两极处于储能状态,如果电容器整组从电源断开,储存电荷的能量非常大,必然在电容器两极之间持续保持着一定数值的残余电压,其初始值,即是电源电压的有效值,此时电容器组在带电荷的情况下,一旦再次投入,将产生强烈冲击性的合闸涌流,并伴有大幅值的过电压出现,工作人员一旦不慎触及就有可能遭到电击伤、电灼伤的严重伤害。

为此,电容器组必须加装放电装置。根据标准规定,与电容器连接的放电装置应能使电容器从电源断开后,其剩余电压在10MIN内降至50V以下。

高压成套装置用放电装置的选择和安装与低压成套装置用放电装置十分相似又略有不同:低压成套装置用放电装置通常有灯泡、带变压器指示灯和电阻三种形式。

放电元件采用“V”形和“△”形连接方式,多以“△”连接为推荐方式,原因是任一相发生断路,仍能转化成“V”形连接方式,维持放电的不间断进行;高压电容器组通常除了在电容器内部接入放电电阻以外,配套装置中还必须加装与电容器直接相连的放电装置。

一般中小容量的电容器组,放电装置可以采用相应电压等级的电压互感器,2O00KVAR及以上的电容器组,多选用专用的放电线圈来完成。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢