中间断路器如何倒闸?中间断路器倒闸操作顺序

作者:老电工时间:2020-02-24 08:48:19

有关中间断路器的倒闸操作顺序,中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作,中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。

中间断路器的倒闸操作顺序

1、中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。

如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。

如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。

应按照断路器(开关)-—停电侧隔离开关(刀闸)-—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,停电操作应与上述相反的顺序进行。

2、中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。

顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对电网的影响程度进考虑。电工:www.dgjs123.com

即按照断路器(开关)-—对电网的影响较小一侧的隔离开关(刀闸)-—对电网的影响较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。

送电操作应与上述相反的顺序进行。