首页 > 家装电工 > 灯具安装

节能灯关闭后一闪一闪的是什么原因

作者:老电工时间:2020-11-01 06:52:57

有关节能灯的使用问题,节能灯在关灯之后,却出现了一闪一闪的现象,这是什么原因引起的,关灯后火线还带电,接火线的灯丝会对荧光粉放电,就会出现一闪一闪的闪烁现象,下面来剖析下具体的原因,供大家学习参考。

节能灯关闭后闪烁的问题

主要原因:开关接的是零线,换成控制火线,或开关上有指示灯。

问题分析:

关灯后火线还带电,接火线那段灯丝就会对荧光粉放电,灯就亮了。由于电路没通,荧光粉上电子来不及释放,火线与荧光粉间没达到一定的电压差,灯暗了。

过一会儿,荧光粉上电子逐步释放,火线于荧光粉间又达到一定的电压差,又会放电。这就是‘一闪一闪’的机理。

这种‘一闪一闪’的亮,发出的光线是很暗的,白天一般看不出来的。

不过,在白天也闪的,这种指示灯一般为发光二极管二极管有单向导电性。虽然开关关了,通过二极管可以给灯送半波电压。此时灯受电却不是全波电压故灯是闪的。  

节能灯的灯管属于气体放电灯,如果有感应电场时会发出微弱的荧光。

当电源的相线(火线)没有接开关而是零线(地线)接开关时,尽管关灯了,没有电流,但灯管仍与相线相连,电位高,有感应电场,所以会灯关了还一闪一闪。

节能灯开关关闭之后还会闪,主要有三种原因

1、节能灯使用了带有指示灯开关:开关上有指示灯的,这样在开关断开时,有指示灯串在灯回路里,虽然阻值很大,但有时足以把节能灯闪烁。

2、节能灯的开关接反(接在零线上):由于开关接零线上,开关灯断开后火线还带电,接火线那段灯丝就会对荧光粉放电,灯就亮了。由于电路没通,荧光粉上电子来不及释放,火线与荧光粉间没达到一定的电压差,灯暗了。

过一会儿,荧光粉上电子逐步释放,火线于荧光粉间又达到一定的电压差,又会放电。这就是‘一闪一闪’的机理。

3、节能灯的控制开关与灯体之间过远,导致电源线与电源线之间产生了感应电。

节能灯关闭开关后闪亮的原因

节能能的控制开关误接到了零线上,即使开关断开,零线被切断,接到节能灯上的火线与节能灯上的电容,以及大地产生微弱的漏电。

在漏电过程中,火线向电容充电,当电容上的电压被充至节能灯的启动电压时,节能灯被点亮,之后电容向节能灯快速放电,节能灯迅速熄灭,就这样出现闪烁现象。

处理方法:从入户总开关接到节能灯的两根线对调一下,使得火线接到节能灯的开关。

灯泡闪烁的问题:灯泡在50Hz交流电下一秒闪多少次

有关灯泡的闪烁问题,灯泡在50Hz交流电下一秒可以闪多少次,是不是一秒闪100次,先来了解下灯泡的闪烁定义是什么,以及灯泡的点亮过程,然后再来求证灯泡50Hz交流电一秒闪了100次吗,感兴趣的朋友可以看看。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读