照明线路故障常见类型与检修方法

作者:老电工时间:2020-02-24 15:00:33

有关照明线路故障常见类型与检修方法,照明线路故障有几种,照明线路故障检修注意事项,照明线路的故障一般有三种:过载、短路、开路,照明线路可能发生的故障主要有短路、断路和漏电三种。

照明线路的常见故障

照明线路的故障一般有三种:过载、短路、开路。

过载故障:发现灯光发红色,检查电源电压正常,说明线路已过载。如果点灯都不亮,检查熔断器熔丝在中部或端部熔断,熔丝有残余,说明线路严重过载。应检查负载情况,有无较大容量用电设备等。甩掉部分用电设备后更换熔丝,检查测量工作电流是否正常。

短路故障:发现电灯都不亮,检查电源熔断器熔丝烧断,看不到熔丝残余,熔丝附近有弧光法、放电的烧痕,说明线路有短路故障。处理时不允许有大熔丝,更不允许以铜丝或铁丝等金属丝代替熔丝,应从干线到分支线,分段检查短路故障点。

开路故障:发现电灯都不亮,检查电源的熔断器熔丝完整良好,测量电源侧电源电压正常,负载侧无电压,则说明是开关接触不良造成。如果负载侧电压也正常,可肯定线路干线上有断开点,采用分段短接干线的方法找到断开点,确定断开点后将其接通。

照明线路可能发生的故障主要有短路、断路和漏电三种。

(一)短路故障

电路中发生短路故障的明显表现为:电流剧烈增大,熔断器熔丝爆熔,短路点有明显烧痕绝缘炭化,严重的会使导线绝缘层烧焦,导线烧断,甚至会引起火灾事故等。

1、发生短路故障的原因。【照明线路故障常见类型与检修方法】

(1)线路安装不合格,如绝缘线线间距离不够,绞缠在一起;导线与用点设备连接时多股导线未缠紧,压接不实,有毛刺或导线接头碰在一起。

(2)相线,零线压接松动,距离过近,遇到某些外力使其相碰,如螺丝灯口松动,装灯泡时灯口内部中心金属片与螺绞部分相碰。

(3)恶劣天气,如大风使绝缘支撑物损坏,导线互相磨擦,致使导线绝缘层损坏,出现短路,雨天时电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备内造成短路等。

(4)用电时不注意安全,私拉乱接,如移动或电器具不用插座内部或外部两芯线触碰。

(5)线路长期过负荷,造成导线剧烈发热,绝缘损坏,造成短路。

2、短路故障的检查。查找短路故障时,一般应以分支路,分段与重点部位相结合的方根法灵活运用试灯或万用表,配合进行检查。用试行法查找短路故障是一种较方便的方法。

用试灯法检查一般是先将故障分支电路上的所有灯开关断开,关拨下所有用电器插头,取下插座熔断器,然后用一只60W-100W的灯泡接在该分支线路总熔断器两端,并连在电路中,然后合闸送电。

如果试灯正常发光,说明故障在线路上,若试灯不发光或微微发光,说明线路没问题,再对每一盏灯、每一只插座进行检查。

检查每盏灯和家用电器时,可依次将每盏灯的开关闭合和逐个插入家用电器,每合一个开关或插入一个家用电器都要观察试灯。

正常现象是试灯不亮或发红,但远达不到正常亮度。若开某盏灯或接入某一电器,试灯,突然接近正常亮度,则表明短路故障在该用电器内部或它的电源线内。用试灯法检查短路故障时必须注意安全,防止触电。

(二)断路故障

火线、零线均可能出现断线。断路故障发生后,电路无电压,照明灯不亮,一切用电器不能工作。

产生断路故障的原因:

1、因负荷过大而使熔丝熔断;

2、开关触头松动,接触不良;

3、导线断线及接头松弛,接头外腐蚀严重(尤其是铜、铝导线直接连接);

4、安装时接线端子处压接不实,接触电阻过大,使接触处长期过热,造成导线及接线端子处氧化变质;

5、因施工质量低劣或导线质量欠佳在转角处折断线芯。若某一电路中电灯都不能正常工作,说明干线回路有断路故障。

当用试电笔测试灯头或开关桩头时,若氖泡发光,说明是零线断路;若氖泡不发光,则是火线短路。

这时应首先检查电源总开关和总熔断器,看是否有接触不良、导线松拖、保险丝熔断等,如果都完好,则由前逐步向后检查,找出断线点。

若是仅有几盏灯不亮,说明只是局部导线发生断路,这时只需查找这几盏灯的共用的导线即可。

个别灯不亮,应重点检查这只灯的灯泡、灯头、灯座开关等,若没问题,再检查与该灯连接的电路。

(三)漏电

1、造成线路漏电的原因:

(1)导线经常受日晒、雨淋、受潮、灰尘及污秽等作用而老化,绝缘性能下降;

(2)接头处绝缘包扎不妥,绝缘层破损;(电工天下)

(3)用电设备的绝缘部分长期在比较潮湿或油污的环境总使用。

2、漏电故障的查找,当发现有漏电时,先关掉小配电板上的总开关或拔下总熔断器的熔体,若这时电能表铝盘仍转动,说明电能表有毛病,应拆除校验,如铝盘不转,说明电能表是完好的。

然后,关掉所有家用电器和照明灯,停止用电,看看电能表铝盘是否转动,如果转动,说明线路上漏电;如果不转动则说明故障漏电点在用电设备上。

另外,关掉总开关或拔下总熔断器的熔体,拧下等泡,拔下所有家用电器的电源插头,用兆欧表测试导线与大地及导线与导线之间的绝缘电阻

相线与相线之间不应小于0.38mΩ;相线与零线及相线、零线与大地或设备外壳之间不少于0.22mΩ。使用中的电风扇、电吹风、洗衣机等用电器的绝缘电阻应低于0.5mΩ。

根据上述几种故障,我们只有进行具体地测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施使故障尽快消除。