有关led灯闪烁的问题,在led灯的使用过程中,出现一闪一闪的现象时,一般是什么原因引起的,这里总结了led灯闪烁的几种原因,以及针对不同闪烁问题的解决方法,有需要的朋友参考下。
1、零线带电
①水电工在排线的时候火线直接进了灯底座,零线进了控制开关。这就造成开关虽然断开了,火线依然还在有电流过灯到达开关的一测,就造成灯还有微亮。
解决办法:这种情况调整接线,让开关控制火线。
开关控制零线,造成电流还流过灯。
②水电工在总闸进线时接错了线,火零线接反,就会把所有火零线都反过来了,造成所有开关都控制了零线。
解决办法:只需要将进线对调一下就可以了。
③开关控制的是火线,使用的是传统的机械式墙壁开关,还是发光,就是零线带电了。零线带电是很普遍的现象。如零线接地不好,变压器三相负载不平衡,线路太长,线径细,或者零线电流过大,都会造成零线带电。
解决办法:重新进行零线接地或进行低压改造(需要物业通过电力供电公司来解决)。
2、双控开关接线错误
错误接法,虽然可以使用,但隐患太大。
双控开关有好几种接线方式,如果用了错误的接法,对于传统的白炽灯不会亮,但对于LED灯,因为其实直流电,所以关灯后微亮。这种情况解决方法:安装正常的控制火线接法重新接线。
正确接法,随便哪一个开关都可以切断电源。
双控开关的接线方法:单联双控开关,后面有三个触点,分别是L,L1,L2。把两个L1,L2分别用先链接起来,火线接在一个双控开关的L接触点上,控制回路线接在另一个双控开关的L触点上。
3、开关带指示灯,用了电子类、触摸开关开关里面带指示灯,关灯后会有轻微电流流过。
灯具使用电子触摸开关,例如红外,声控,遥控开关。也会出现关灯后发微光现象。
解决办法:①换开关。②在灯具进线部位并联500K电阻。但是此方法专业技术员测量安装,非专业人员最好别随便操作。并且这种方法对零线带电,或者贴片漏电引起的发微光无效。
4、非隔离驱动器,光源贴片和基板漏电很多灯具出于成本考虑都用劣质阻容降压驱动,或者光源贴片质量差,存在贴片和基板漏电。基板覆铜和基板电容效应,也会引起漏光。就会造成在一个房间里里,灯具有的亮有的不亮。
解决办法:更换新的灯具。
有关LED灯珠短路的问题,造成LED灯珠短路的二种原因,当LED的漏电流过大时,会造成PN结失效,导致LED灯点不亮,当LED灯的内部连接引线断开时,会造成LED无电流通过,导致死灯问题。
有关led日光灯的维修方法,家里客厅的led灯坏了,经检查是led断路,导致整个回路不通,LED日光灯坏了怎么维修,来看下具体的维修方法吧。
在对led灯进行整流时,应该怎么来选择整流设备,是为led灯选择变压器,还是为led灯选择镇流器,二者之间的区别是什么,在用变压点LED灯时,需要确定下变压器的大小,一起来了解下具体的操作方法及要求。