有关太阳能路灯系统配置的计算公式,包括计算电流,计算蓄电池容量需求,计算电池板的需求峰值(WP)的公式与计算方法。
一、计算电流
如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。
电流=60W÷12V=5A
二、计算蓄电池容量需求
如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);
(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)
需要满足连续阴雨天5天的照明需求。(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)
蓄电池=5A×7h×(5+1)天
=5A×42h
=210AH
另外,为防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。
因此,以[FS:PAGE]210AH也只是应用中真正标准的70%左右。
三、计算电池板的需求峰值(WP)
路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);
最少放宽对电池板需求20%的预留额。
WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5h
WP÷17.4V=9.33
WP=162(W)
★:4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。长江中上游一般为5h。
另外,在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。
因此,162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。