【图】电灯额定电压与额定功率的图文说明
来源:电工天下时间:2020-02-24 15:29:51 作者:老电工手机版>>
有关电灯的额定电压与额定功率,额定电压的确定方法,额定功率(瓦数和盏数)的确定方法,单位面积照明功率表,以及额定电压与额定功率的计算公式等。
电灯的额定电压与额定功率
1、电灯的额定电压
电灯额定电压的选择,主要应从人身安全的角度出发来考虑。在触电机会较多危险性较大的场所,局部照明和手提照明(如机床照明)应采用额定电压为36伏以下的安全灯,并应配用行灯变压器降压。对于安装高度能符合规程规定(一般情况下灯头距地面不低于2米,特殊情况下不低于1.5米),触电机会较少,触电危险性较小的场所,一般采用额定电压为220伏的普通照明灯,这样不需降压变压器,投资小,安装方便。
2、电灯的额定功率(瓦数和盏数)
为了满足生产、工作、学习和生活的需要,不同照明场所,需要不同的照度。在要求不太严格的场所,可按单位面积所需要的照明功率计算,先计算整个场所所需要的照明功率,然后再来确定每盏灯的功率和盏数。
公式:
∑P=WS
式中∑P为场所所需要的总照明功率,单位为瓦特。W为单位面积所需要的照明功率,单位为瓦特/平方米,单位面积照明功率可参考下表。S为整个照明场所的面积,单位为米?。场所所需要的总照明功率∑P算出后,可根据场所的情况确定安装电灯的盏数N,然后可按下式计算每盏灯的功率P:
P=∑P/N
3、单位面积照明功率表:

相关文章电灯开关频繁跳闸的三种原因

家里用的电灯开关总是频繁跳闸,这是什么原因导致的,是漏电导致的跳闸,还是电路过载引起的跳闸,又或者是短路引起的跳闸,以下是电灯开关频繁跳闸的三种原因,一起来看下。
时间:2022-06-07 05:53:57
电灯零线接地上电灯不亮地线带电是什么原因

问题描述:电灯零线接到地线上,打开开关后,电灯不亮,地线带电,这是什么原因引起的?解答:如果把电灯的零线接到地线上,这种不用零线利用接地线作为回路的做法,称为一线一地。
时间:2022-05-11 09:15:01
怎么安装吊式电灯(吊灯)?

怎么安装吊式电灯(吊灯)?吊式电灯(简称吊灯)由灯头、灯罩和灯泡等组成,分卡口灯头吊灯和螺口灯头吊灯两种,装有100瓦以上灯泡的吊灯多为螺口灯头吊灯,具体安装方法见下文。
时间:2021-11-13 07:30:50
LED调光器能不能调节普通电灯

有关LED调光器的使用问题,是否可以用LED调光器来调节普通电灯,答案是否定的,不可以,至于为什么不能调节普通电灯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-09 10:13:24
电灯接线图示例:三个单孔开关控制三盏灯

三个单孔开关控制三盏灯的接线图 三个单孔开关,一个开关3位按钮,分别控制三个灯亮和灯灭。接线方法:电源火线进线L共用,控制线L1、L2、L3分别控制一盏灯。共用零线,分别直接接灯。
时间:2020-11-15 21:23:58
电灯接线图示例:两联开关控制两盏灯的接线方法

两联开关控制两盏灯的接线图 在家庭装修电路中,两联开关控制两盏灯,用两个开关分别控制两盏灯。接线方法:电源火线进线L共用,控制线L1、L2分别控制一盏灯。零线共用,分别直接接灯。
时间:2020-11-15 18:19:10
电灯接线图:用单开单控开关来控制一盏灯的接线方法

单开单控开关控制一盏灯的接线图 一个单开单控开关控制一盏灯,开关开启灯亮,开关关闭灯灭。接线方法:电源火线进开关L,经控制线L1出去接灯,零线直接接灯。开关的通断,控制灯亮灯灭。
时间:2020-11-15 18:15:24
带L,L1和L2的电灯开关怎么接线,电灯开关L1和L2的接线方法(多图)

有关led电灯开关的接线方法,有些电灯开关上带有带L,L1和L2,那么这种电灯开关应该怎么接线,在生活中比较常见的单控开关与双控开关的接线方式是什么的,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-11-14 08:15:20
- 上一篇:【图】照明常用光源的功率与寿命表图解
- 下一篇:【图】日光灯电路图与维修方法图解





