有关备用电源自动投入装置BZT的七个基本要求,使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT,备用电源自投入装置的使用要求。
对于突然,扣断供电将会造成严垂损失的重要用户,为了保证供电电源的安全可靠,除有工作电源供电之外,还有备用供电电源。
当工作电源因故障断开之后,或工作电源因某种原因失去电压之后,备用电源能自动快速地投人运行,将用户自动切换到备用电源上去,使用户不致因工作电源故障而停电。这种能使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT。
备用电源自动投入装置BZT的七个基本要求,使备用电源自动投人运行的装置叫做备用电源自动投人装置,简称BZT,备用电源自投入装置的使用要求。
对BZT装置的基本要求:
1、只有在备用电源正常时,BZT装置能投人使用,当备用电源无电压时,BZT装置应自动闭锁,因这时BZT装置动作也无效果。
2、在备用电源正常的情况下,由工作电源供电的母线因任何原因失去电压时(正常操作除外),BZT装置均应动作。
3、在保证足够的去游离时间的情况下,BZT装置应使供电设备停电时间最短,使电动机自启动能顺利进行。
4、BZT装锐只应动作一次,以免在母线或引出线上发生永久性故障时,备用电源多次投放到故障点上,造成多次冲击。
5、BZT装置应在工作电源确已断开后,再投人备用电源,主要保证故障点有足够的去游离时间;一般情况下,备用电源断路器的合闸时间,已足够保证故障点空气的去游离。
6、高、低压BZT装置之间应相互配合。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。