用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
另一种方法是用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,用来做成一个交流电源相序指示器,见图25(b)。
图25:二种自装交流电源相序指示器
工作原理:由于电容移相改变了其中一相的相位差,作用到HL1和HL2上的矢量电压不等,其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后,电容接电源L1相,可知灯泡光线较强的一端是L2相,光线弱的一端则为L3相。