高压并联电容器的使用要求,参考如下:
1、电容器应有标出的基本参数等内容的制造厂铭牌。
2、电容器周围环境无易燃易爆危险的,无剧烈冲击和震动。
3、电容器安装运行地区环境温度范围,BFM型电容器为-25℃~45℃,BAM型电容器为-40℃~+45℃。海拔高度不超过1000米。对安装地点海拔高度超过1000米的电容器。
4、电容器运行使用应配置放电设备;
5、电容器正常的运行时,允许过电压在1.1倍额定电压下长期运行。允许过电流,电容器组在1.3倍额定电流下长期运行。
6、电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的-5%~+10%,三相电容器中任何两线路端子间测得最大值与最小电容值之比应不大于1.06。
7、电容器在工频额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切值(TGδ)≤0.0005。
注:内部装有放电电阻或熔丝的电容器,其损耗角正切值允许增加0.0001。
8、内部装有放电电阻的电容器,与电源断开后,能在10分钟内由额定电压的峰值降到75伏以下。若要在5分钟内由额定电压的峰值降到50伏以下,则应在订货时加以说明。
9、三相电容器内部为星形接线,每相均加有放电电阻。
高压电容器组运行操作时的几点注意事项,正常情况下,全变电所停电操作时,先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器,下面具体来了解下。
对运行中的高压电容器进行检查时,需要检查的项目主要包括如下几项,电容器要在额定电压下运行,电容器应在额定电流下运行,检查电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏等现象。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。