首页 > 电工元件 > 电容器

电容容量不足是能否并联

作者:老电工时间:2022-09-16 07:01:43

当电容的容量不足时,完全可以将多个电容并联在一起使用。但是,两个电容的耐压值均不能低于原来的电容。

有时风扇用久了不转了,很大可能是风扇里的电容坏了,只需要更换一个同样的电容就能恢复正常。

比如原风扇中有一个4uF的电容,但手上却没有4uF的电容,此时就可以把几个并联起来用。并联后的总容量等于几个并联电容的容量相加,并联之后的总耐压值以耐压值最低的电容为准。

比如1uF和3uF的电容并联在一起,其总容量为1+3=4uF,一个耐压值为300V的电容和一个耐压值为450V的电容并联在一起,这些电容的总耐压值为300V。

如果把两个电容串联,总容量会发生什么变化,计算公式如下:

式中:C表示总容量,C1到Cn表示并联的电容

举例,假设1个1uf和1个2uf的电容串联,那么总容量为:

那它们的耐压值是多少,串联后的总耐压值等于所串联的电容耐压值之和。

风扇配多大电容合适?

根据经验,40W左右的风扇配1-1.5uf的电容,70W左右的风扇配2uf的电容,180W左右的风扇配3uf左右的电容。

注意:电容容量不能太大,也不能太小。容量太大,电机发热厉害,容易烧断电机;相反容量太小,无法启动电机。

总结:

1、电容并联后,总容量变大,总耐压值以并联的电容中耐压值最低的为准。

2、电容串联后,总容量变小,总耐压值等于串联的电容耐压值相加。