运行中高压电容器的检查项目
来源:电工天下时间:2022-02-11 11:16:25 作者:老电工手机版>>
对运行中的高压电容器进行检查时,需要检查的项目主要包括如下几项,电容器要在额定电压下运行,电容器应在额定电流下运行,检查电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏等现象。
高压电容器运行检查项目
1、电容器要在额定电压下运行,长时间运行电压不得超过额定的1.1倍;发现长期超过额定电压的1.1倍时,应立即停运。
2、电容器应在额定电流下运行,其最大电流不应该超过额定电流的1.3倍,一旦超过,应立即停运。

3、电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏现象。
4、电容器外壳是否有放电痕迹,其内部是否有放电声或其它异常声响。
5、电容器部件是否完整,引出端子、出线瓷套管是否松动,出线瓷套管是否有裂痕和漏油,瓷釉有无脱落,外壳表面涂漆油五脱落。
6、检查电容器接头是否有发热现象。