首页 > 电工元件 > 电容器

如何监视运行中的移相电容器?

作者:老电工时间:2021-11-19 05:38:58

在移相电容器的运行中,需要随时监视其运行电压、电流和周围坏境温度,这些参数值不能超出制造厂规定的范围。

监视运行中的移相电容器时需要注意以下事项:

1、运行电压不能超过电容器额定电压的10%,三相电流不平衡值不能超过电容器额定电流的5%,电容器电流不能超过额定电流的1.3倍。否则,应停止运行。

2、电容器装在室内时,需要检查室温,冬季不能低于-25摄氏度,夏季不能超过40摄氏度。否则,需要采取降温措施。此外,电容器的外壳温度应不超过规定值。

3、当保护装置自动跳闸后,不能强送电,需要查明原因,及时消除故障。只有在确认无故障之后,才可以将电容器重新投入运行。

4、电容器重新投入运行前,必须进行充分放电,严禁电容器带电荷合闸。

5、当发现电容器外壳膨胀、漏电或出现火花等现象时,需要立即使该电容器退出运行,并进行检查。

6、电容器外壳应可靠接地。

测量电容器的好坏的三种方法

电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。

电容器熔断器的选择原则与更换步骤

如何选择电容器的熔断器,熔断器的选择原则,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组,当熔断器熔断后,需停电更换,有关熔断器的更换步骤,请参考本文的介绍。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读