首页 > 电工元件 > 电容器

电容器的冲击合闸试验方法与注意事项

作者:老电工时间:2021-06-05 11:38:16

有关电容器的冲击合闸试验方法,用于检查电容器组补偿容量是否合适,电容器所用熔断器是否合适以及三相电流是否平衡,电力电容器组在投入正式运行前的冲击合闸试验。

电容器冲击合闸试验方法

新安装的电力电容器组在投入正式运行前需要进行冲击合闸试验,试验目的为:检查电容器组补偿容量是否合适,电容器所用熔断器是否合适以及三相电流是否平衡。

一、电容器冲击合闸试验

电容器组及与之相配套的断路器及控制保护回路电流、电压测量装置等安装好后,在额定电压下,对电容器组进行三次合、分闸冲击试验。

冲击合闸试验后,断开断路器及隔离开关,合上电容器组接地开关,极间充分放点后,检查熔断器有无熔断,如发现熔断,应查明原因,消除后才允许电容器正式投入运行。

冲击试验时,应监视系统电压的变化及电容器组每相电流的大小,观察三相电流是否平衡及合闸及分闸时是否给系统造成较高的过电压和谐振等现象。

三相电流不平衡率一般不应超过5%,超过时应查明原因,予以消除。

二、电容器的冲击合闸试验的注意事项

(1)冲击合闸收试验时,应测量每相电流。试验前应将测量电流互感器TA事先接于测量回路中。如电容器组为星形接线,应将测量电流互感器TA串接于电容器中性点侧的回路内;电容器组为三角形接线时测量电流互感器TA只能串接在各相高压回路内。

(2)三相电流不平衡时,应检查电容器组熔断器有无熔断,电容量是否合适等。检查前仍应对电容器两极直接放电,防止熔断器熔断使电容器带有残余电荷。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读