首页 > 电工元件 > 电容器

并联电容器无功补偿三种方式的容量计算方法

作者:老电工时间:2020-04-09 14:28:10

有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,提供了详细的计算公式供大家学习参考。

并联电容器无功补偿容量的计算方法

电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的负载情况、电容器接法等有关。

一、集中补偿和分组补偿电容器容量计算

采用集中补偿方式和分组补偿方式时,总的补偿容量由下式决定:

(4-3)

(4-4)

式中 Pc——由变配电所供电的月最大有功计算负载(kW);

βav——月平均负载率,一般可取0.7~0.8;

φ1——补偿前的功率因数角,cosφ1可取最大负载时的值;

φ2——补偿后的功率因数角,参照电力部门的要求确定,一般可取0.9~0.95;

qc——电容器补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负载需要补偿的无功功率,qc=tanφ1-tanφ2。

电容器接法不同时,每相电容器所需容量也是不一样的。

(1)电容器组为星形联结时 

(4-5)

式中 U——装设地点电网线电压(V);

IC——电容器组的线电流(A);

Cφ——每相电容器组的电容量(F)。

考虑到电网线电压的单位常用kV,QC的单位为kvar,则星形联结时每相电容器组的容量为:

(4-6)

式中,CY的单位为μF。

(2)电容器组为三角形联结时 来自:电工技术之家

(4-7)

若线电压U的单位为kV,则每相电容器的容量(单位为μF)为:

(4-8)

二、就地补偿电容器容量计算

单台异步电动机装有就地补偿电容器时,若电动机突然与电源断开,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象。

如果补偿电容器容量过大,可能因电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机损坏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读