首页 > 电工元件 > 电容器

处理故障电容器时防止触电的常用方法

作者:老电工时间:2021-11-19 05:33:38

在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?

故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。

在处理故障电容器时,先拉开电容器组的断路器及其上、下隔离开关。若采用熔断器保护,则需要先取下熔体管。

此时,电容器组虽经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,必须进行人工放电。在人工放电时,先将接地线的接地端与接地网相连,然后用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声消失为止,最后将接地线固定好。

注意,如果电容器有内部断线、熔体熔断或引线接触不良等故障,其两极间可能存在残余电荷,而在自动放电和人工放电时,这些残余电荷不会被放掉。

因此,运行或检修人员在接触故障电容器之前,需要戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器两极短接,使其放电,然后才能动手拆卸电容器。对于双Y形接线的中线和多个电容器的串接线,需要单独进行放电。

测量电容器的好坏的三种方法

电容器是集成电路中常用的电子元件,当电容器发生故障时,电路无法正常工作。那么,应该怎么来检测电容器的好坏,这里分享三种常用的测量方法,有需要的朋友参考下。

电容器怎么选型?电容选型七大要素

关于电容器选型的问题,如何选择合适的电容器,电容选型中的七大要素是什么,电工天下小编整理了电力电容器选型及补偿电容器的选型方法及注意事项。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读