首页 > 电工元件 > 电容器

更换电力电容器的正确方法

作者:老电工时间:2020-04-11 18:43:37

在电容器的更换过程中,一定要掌握正确的方法,才能少出错,这里说一说电力电容器的正确更换方法,包括电容器柜的正确操作方法,负荷开关的操作方法,以及电容器的拆除与更换方法等,一起来看下。

电力电容器的更换方法

1、断开电容器柜的隔离开关

电容器柜一般由负荷开关进行控制,停电后,用验电器检查是否断电。

禁止拉开负荷开关后,直接进行电容柜的检修,这是非常危险的。

2、检验验电器有无损坏

使用验电器前,先在有电设备上检验验电器有无损坏。

拉开电容器的熔断器,电容器内部有放电电阻,五分钟自放电结束。

自放电结束后,应再次放电,用导线对地放电,用万用表检查放电电压小于50v。

3、拆除与安装步骤

拆除电容器电源线,拆除接地线或接地排,拆除电容器,安装新的电容器。

先安装接地线,再安装电源线。合上熔断器、负荷开关,逐步投入电容器,使功率因数达到设定值。

到此,更换完毕。

4、电力电容器组与无功补偿

在110KV及以下电网中,常安装电力电容器组来进行无功补偿。

无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法来确定,计算公式如下:

QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)

式中:Qc:补偿电容器容量;

P:负荷有功功率

COSφ1:补偿前负荷功率因数;

COSφ2:补偿后负荷功率因数;

qc:无功功率补偿率,kvar/kw

以上就是更换电力电容器的正确方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读