首页 > 电工元件 > 电容器

电力电容器的运行维护注意事项

作者:老电工时间:2020-05-05 07:03:42

有关电力电容器的运行维护知识,如何来保证电力电容器的安全运行,以及电容器相关参数的运行监控,电容器的投入与退出等问题,有一些注意事项必须了解。

电力电容器的运行维护

以下内容整理自百度百科,重点介绍电力电容器安全运行的保障措施,供大家学习参考。

1、电容器安全运行

电容器要在额定电压下运行。如果暂时做不到的话,可以允许在超过额定电压5%的范围内运行;当超过额定电压1.1倍时,只允许短期运行。但长时间出线过电压情况时,应设法消除。

电容器应维持在三相平衡的额定电流下进行工作。如暂时不可能,不允许在超过1.3倍额定电流下长期工作,以确保电容器的使用寿命。

装置电容器组地点的环境温度不得超过40℃,24h内平均温度不得超过30℃,一年内平均温度不得超过20℃。电容器外壳温度不宜超过60℃。如发现存在上述现象时,应采用人工冷却,必要时将电容器组与网路断开。

2、电容器参数监控

1)温度的监视。无厂家规定时,电容器的温度一般应为-40℃~40℃,在电容器外壳粘贴示温蜡片。运行中电容器温度异常升高的原因包括:运行电压过高(介损大);谐波的影响(容抗小电流大);合闸涌流(频繁投切);散热条件恶化。

2)电压的监视。应在额定电压下运行,亦允许在1.05倍额定电压运行,在1.1倍额定电压运行不超过4小时。

3)电流的监视。应在额定电流下运行,亦允许在1.3倍额定电流下运行,电容器组三相电流的差别不应超过±5%。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读