高压电容运行一般要求

作者:老电工时间:2022-02-11 11:17:28

在使用高压电容器时,高压电容运行的一般要求包括如下几点,电容器上要标出基本参数,电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,电容器周围环境要无易燃、易爆危险物等。

高压电容运行要求

1、电容器应有标出的基本参数等内容的制造厂铭牌;

2、电容器的金属外壳上要有明显的接地标志,其外壳应与金属框架共同接地;

3、电容器周围环境无易燃、易爆危险物,无剧烈冲击和震动;

4、电容器应有温度测量设备,可在适当的位置安装温度计或贴示温蜡纸;一般情况下,环境温度在±40℃之间时,充矿物油的电容器允许温升势50℃,充硅油的电容器允许温升 为55℃;

5、电容起应有合格的放电设备;

6、允许过电压,电容起组在正常的运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压得时间限定过电压倍数:一般过电压持续1分钟时,可维持1.3倍额定电压;持续5分钟时,可维持1.2倍额定电压;

7、允许过电流,电容器组在1.3倍额定电流下长期运行。