有关电容器安装容量倒置的问题,变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%,区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,变电站的无功容量配置标准不同。
电网无功补偿布局不合理,长期存在电容器安装容量倒置现象。110kV变电站理应多装电容器,但普遍存在的实际情况却是110kV变电站安装的电容器容量小,不能满足需要。
220kV及以上电压等级变电站理应少装电容器,而目前的实际情况却是安装的电容器容量往往大于需求。
这就是所谓城乡电网与区域电网电容器安装容量倒置现象。
造成这种现象的主要原因:
1、变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%。长期沿用的设计思想是区域变电站按变压器容量的25%左右配置,而城乡变电站仅按10%~30%配置。
这种设计思想没有考虑到用户功率因数较低的实际情况,也没有经过电网无功功率优化配置计算,与实际应用效果不符。
2、区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,造成客观上的电容器安装容量倒置。
3、目前对变电站的无功容量配置,缺乏统一的技术标准和统一的协调与管理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。