电容补偿技术的作用与使用方法

作者:老电工时间:2020-01-15 10:51:47

有关电容补偿技术的作用与使用方法,电容补偿技术可用于防止涌流、防止系统谐波的影响、防止产生自励,电容补偿技术的使用注意事项有哪些。

电容补偿技术

1、防止涌流

电容器投入时,一般情况下伴随着很大的涌流,在IEC出版物831电容器篇中电容器投入涌流的计算公式Is=In×√2S/Q

本公式中:

Is---为电容器投入时的涌流(A)

In---为电容器额定电流(A)

S---为安装电容器处的短路功率(MVA)

Q---为电容器容量(Mvar)

在低压电容器回路中,可采用以下方法限制:(1)是串联电抗器;(2)是加大投切电容器的容量;(3)是采用专用电容器投切的接触器。

2、防止系统谐波的影响

由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高。

可采用串联一定感抗值的电抗器以避免谐振,如以电抗器的百分比为K,当电网中5次谐波较高,而3次谐波不太高时,K宜采用4.5%;如中3次谐波较高时,K宜采用12%,当电网中谐波不高时,K宜采用0.5%。

3、防止产生自励

采用电容器就地补偿电动机无功功率,电容器直接并联在电动机上,切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行,此时电容器的放电电流成为励磁电流。

如果补偿电容器的容量过大,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系。

QC=0.9×3UI0

上列公式中:

Qc---为补偿电容器容量

U---为系统电压

I0---为电动机空载电流