高压电容器额定电流怎么计算?

作者:老电工时间:2022-02-15 10:46:02

高压电容器额定电流的计算方法

过流整定计算:Iac=Krel*Kw*In /Kta Krel可靠系数取2-2.5倍 ,Kw接线系数,In电容额定电流,Kta电流互感器变比,带时限时间取0.1-0.2秒。

速断电流流整定计算:Iac=Kw*(3~5)In /Kta (3~5)倍In 按冲击合闸不误动作选,还需要验算下灵敏度是否满足要求。

高压并联电容器的电流计算方法

1、电容器为三相电容时:

(不论星型Y和三角型Δ接法,不考虑COSΦ)。I=P/√3U P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。

2、电容器为单相时:

a、当标称电压为U/√3时,I=P/(U/√3) 即I=√3(P/U) P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。

b、当标称电压为U时 ,I=P/U P为电容器额定容量Karv ,U为电网线电压KV。低压380V系统,要求并联电容器为三相、星型接法、中性点不引出,一般用滤波电容比较合适。