电力电容器防爆炸的几项措施
来源:电工天下时间:2020-04-13 10:01:37 作者:老电工手机版>>
在电力电容器的运行过程中,如果电容器发生爆炸,则会损坏配电设备,甚至会破坏建筑物,并可能引起火灾,为保证电力电容器的正常运行,一定要做好必要的预防措施。
电力电容器防爆炸的预防措施
1、在正常情况下,每组相电容器通过的电流有效值为: I=U/Wc
式中Wc -电容器的容抗。
根据电流量的大小,按1.5~2倍,配上快速熔断器,保护电容击穿时不会继续产生热量而爆炸。
2、在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,发现导常应立即退出运行。
3、监视电容器的温升情况。
4、加强对电容器组的巡检.在夏天高温期,对电容器的温升情况进行监视,当发现电容器渗油、鼓肚等异常情况时,需要立即退出运行,以防爆炸。