如何测量电力电容器电容量的大小

作者:老电工时间:2020-04-13 10:12:43

在电力电容器的各项参数中,电容量是一个重要的参数,那么如何来测量电力电容器的电容量大小,电力电容器的电容量,除用电容电桥法进行测量外,还可以用交流阻抗计算法来计算。

电力电容器电容量的测量方法

电力电容器的电容量,一是采用电容电桥法进行测量,二是采用交流阻抗计算法来计算。

计算时使用一台0-250伏调压器、一只0.5级0-300伏交流电压表、一只0.5级0-100毫安交流电流表接在测量电路上,读取同一时间内的电压、电流值。

电容量的计算公式:C=1000000/(314Xc)=Ic×1000000/(314U)

式中 C为电容量,微法;

Xc为电容器的容抗,欧:Xc=U/Ic

U为计算时读取的电压,伏;

Ic为计算时读取的电流,安。

电容量测量的必要性

电容器的变化能反映电容器的内部状态,当介质受潮、元件击穿短路时,电容器的电容量将大于正常值;当严重缺油时,电容量将小于正常值。

因此,测量电容器的电容量,能够判断电容器的运行状态,从而采取防止电容器在正常工作条件下和过电压时发生故障。

以上就是电力电容器电容量的测量方法,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 电容器