电容器补偿容量是什么,电容器补偿容量的计算公式

作者:老电工时间:2021-06-05 11:38:34

电容器补偿容量是什么,电容器补偿容量的计算公式,怎么计算电容器的补偿容量,补偿电容器如何计算容量,如何正确计算变电所电容器补偿容量,一起来看看。

电容器补偿容量的计算公式

无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,电容器补偿容量的计算公式为:QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)

式中:Qc:补偿电容器容量;

P:负荷有功功率;

COSφ1:补偿前负荷功率因数;

COSφ2:补偿后负荷功率因数;

qc:无功功率补偿率,kvar/kw。

怎么计算电容器的补偿容量?

补偿容量=2*3.14*f*u*u f 为工作频率 ,u为工作电压。

补偿电容器如何计算容量?

补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1 * A

设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2 * A

补偿电容的容量为:B1 - B2 (Kvar)

如何正确计算变电所电容器补偿容量?

正在煤矿供电设计中,如何利用公式Q_c=P(tgφ—tgφ')来计算变电所电容器补偿容量,谈点看法与大家讨论。

在煤矿企业中大量使用感应电动机变压器等感性负荷,它们除了从电网吸收有功功率外,还需从电网吸取一部份能建立交变磁场的无功功率。

其关系式如下:S=(P~2+Q~2)~(1/2),cos=P/S=P/(p~2+Q~2)~(1/2) 式中S为视在功率,KVA;P为有功功率,KW;Q为无功功率,KVAR_cosφ为功率因素。