电容器储存的电能转换成其他形式的能量问题
预备知识点列出:电能计算:E=Q*U E-电能,单位:焦耳(J);Q-电量,库仑(C);U-电压,伏特(V)。
常用计算变换:E=Q*U=I*t*U  I-电流,安培(A);t-时间,秒(s)。
电容器容量的定义和理解:以水容器为例,水压的产生跟水位有关,水位显然又跟水量有关,但是水量与水位并不是唯一的对应关系,一个水桶和一个饮水杯装十厘米高的水位产生的水压是相同的,但是显然水量是不同的。
电容器也是这样,所以,人们规定让一个电容器极板两端电压U(单位:V)升高1伏特所需要的电量Q(单位:c)之间的关系叫做电容器的容量C,其单位是法拉(F),故C=Q/U ,这里的C表示电容量的名称,而库仑C是表示单位。
1库仑=1安培*秒,转换成常用的充电电池相关的安时概念就容易了解其间的关系:1库仑=1安培*秒=1/3600安时。
电容器储能计算式:由于电容器的电压和电量是一对相互影响的物理量,所以不能直接套用电压不变时候的电能计算公式,最后求得电容器储能计算公式Ec=1/2CU︿2。
例:试求一个充电后的电压达230V,容量是200μF的高压电容器的能量。
Ec=(0.0002*230*230)/2= 5.29焦耳。