防止误操作的控制线路
上一节介绍了多地点控制线路,为了防止两地控制的误操作给人身安全和机械设备带来的伤害,可以设置一个提醒功能,避免发生误操作,既高效又安全。
控制线路如下图,图中HA是蜂鸣器,也可以用电铃。
图1:防止误操作的控制线路
为了避免误操作,需要启动电动机时,位于甲地的操作人员按住启动按钮SB2,安装在乙地的蜂鸣器就会响,听到鸣响后,乙地的操作人员才按下启动按钮SB3,使安装在甲地的蜂鸣器HA1得电鸣响,接触器才能得电吸合并自锁,接触器主触点闭合,电动机才能启动,与此同时,接触器的常闭触点断开,切断HA1,HA2的电源,蜂鸣器不再鸣响。
在需要停机时,甲地的操作人员按下停止按钮SB1,乙地的操作人员则可以按下停止按钮SB4。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。